  • 冷风机简易计算方法

    一、冷藏冷库匹配的冷风机(DD型冷风机):


      每立方米负荷按W0=75W/m3计算。


      1、若V(冷库容积)<30m3,开门?#38382;?#36739;频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;


      2、若30m3≤V<100m3,开门?#38382;?#36739;频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;


      3、若V≥100m3,开门?#38382;?#36739;频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;


      4、若为单个冷藏库?#20445;?#21017;乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);


      5、冷库制冷机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。 


      二、冷冻冷库匹配的冷风机(DJ型冷风机):


      每立方米负荷按W0=70W/m3计算。


      4、若为单个冷冻库?#20445;?#21017;乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)


      5、当冷库与低温柜共用制冷机组?#20445;?#26426;组及冷风机匹配按-35oC蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开?#20445;?#20919;库制冷机组及冷风机匹配按-30oC蒸发温度计算。


      三、冷库加工间匹配的冷风机(DL型冷风机):


      每立方米负荷按W0=110W/m3计算。


      1、若V(加工间容积)<50m3,则乘系数A=1.1;


      2、若V≥50m3,则乘系数A=1.0最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);


      3、当加工间与中温柜共用制冷机组?#20445;?#26426;组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。当加工间与中温柜分开?#20445;?#20919;库机组及冷风机匹配按0oC蒸发温度计算